土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气一层不热,急需解决!

暖气一层不热,急需解决!

发布于:2006-12-18 23:24:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新建工程五层双管系统,上供下回,供水干管设在五层,回水干管设在一层吊顶内,现如果五层全开出现导致一层严重不热,一层散热器供水管为热的,回水管为冷的好像水没有流动。如果只开其中的三层则问题不大,请各位支招如何解决。个人分析为垂直水力失调,如果将一层与二层改为串联是否可以解决上述问题!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • torlon
    torlon 沙发
    加平衡阀
    2006-12-21 18:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • kltxjy
    kltxjy 板凳
    失调,各楼加温控阀或流量平衡阀。
    2006-12-21 17:25:21

    回复 举报
    赞同0