土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 注意了:设置门禁会影响火灾扑救!

注意了:设置门禁会影响火灾扑救!

发布于:2006-12-18 23:17:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我们最近的一个工程,在验收消防时,由于住宅楼设置了门禁,消防部门不允许设置,要求拆掉。原因是火灾时,消防队员进入时会发生困难。
如果设置,消防部门的要求是:门禁应纳入消防联动控制系统。并且门禁必须是公安部认可的指定产品。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • grcher
    grcher 沙发
    我们小区采用分区集中直流供电系统,地下室电子门禁系统和消防报警信号联动,发生火灾报警同步传输到直流输出电路,切断电源空开,达到门禁失效逃生的消防要求
    2007-01-19 23:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • yygds
    yygds 板凳

    设为单开门禁,由里向外开,用断电开门的锁,火灾发生时,联动断电,好像是这样
    2007-01-17 11:25:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问WDZN-KYZY是什么线材?

在一个消防工程中,设计要求使用线材为WDZN-KYZY2*1.5,请问,是不是使用无毒耐火的环保线材?那后面KYZY又是代表什么意思?

回帖成功

经验值 +10