请教:浑水双吸单级离心泵的必须汽蚀余量(NPSH)r是什么东东啊,它与水泵安装高程,吸水高度有什么关系?如何确定水泵安装高程的呀?多谢赐教!
发布于
2004-07-19 20:12:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lyj4808
水泵安装高程必须满足下列要求:
9.1.10.1 在进水池最低运行水位时,必须满足不同工况下水泵的允许吸上真空高度或必需
汽蚀余量的要求。当电动机与水泵额定转速不同时,或在含泥沙水源中取水时,应对水泵的
允许吸上真空高度或必需汽蚀余量进行修正。
______【题 名】:泵站设计规范
【副 题 名】:Design code for pumping station
【起草单位】:中华人民共和国水利部
【标 准 号】:GB/T50265-97
【代替标准】:
【颁布部门】:中华人民共和国建设部
【发布日期】:1997-06-02
【实施日期】:1997-09-01
【标准性质】: 中华人民共和国国家标准
【批准文号】:建标[1997]134号
【批准文件】:
关于发布国家标准《泵站设计规范》的通知
建标[1997]134号
根据国家计委计综[1986]2630号文和建设部建标[1991]727号文的要求,由水利部会同
有关部门共同制订的《泵站设计规范》,已经有关部门会审。现批准《泵站设计规范》
GBT50265-97为推荐性国家标准,自1997年9月1日起施行。
本规范由水利部负责管理,具体解释等工作由北京水利水电管理干部学院负责。
中华人民共和国建设部
一九九七年六月二日
2006-05-31 16:32:31
来自 PC
评论
举报
shenqi_781124
要根据你水泵的启动方式!
2004-07-20 20:23:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
leehom2003
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
企业招聘
返回版块
12.91 万条内容 · 334 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
