求助:加湿量的计算
求助:加湿量的计算
我知道送风状态点和室内需求的状态点,根据这两个点和我空调箱的风量是不是可以计算去加湿量?需要考虑其它的因素吗?
发布于
2006-12-18 20:38:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
highair2006
请到这里找答案。http://co.163.com/forum/content/166_470811_1.htm
2007-01-18 12:34:18
来自 PC
评论
举报
optimic
简单点的公式:G=L*P*(Ds—Dn)/1000
G-加湿量,Kg/h
L-风量,M3/h
P-密度,1.2Kg/M3
Ds-新风点的含湿量,g/Kg
Dn-室内点的含湿量,g/Kg
2007-01-18 10:46:18