主变的LFP974C非电量保护上的FDL1和FDL2灯,看拼音是指“非电量”?什么情况下亮呢?请教
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    要看你FDL1和FDL2的开关量输入定义是什么了。如果FDL1开关量输入端子接的是重瓦斯接点,FDL1灯亮,就表明重瓦斯保护动作。