土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ [每日一题][建给] 当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?

[每日一题][建给] 当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?

发布于:2004-07-19 16:44:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?
A 按最高日用水量的20%~25%确定;
B 按最高日用水量的35%~40%确定;
C 按平均日用水量确定;
D 按平均日用水量的60%确定。

A为正确答案。

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • pilifeng2
    pilifeng2 沙发
    15%-20%是对小区内加压泵站的贮水池来说的,20%-25%是指建筑物内的低位贮水池的!
    2007-06-22 09:53:22

    回复 举报
    赞同0
  • w369258147
    w369258147 板凳
    <<建筑给水排水设计规范>>GB50015--2003
    3.7 水塔、水箱、贮水池
    3.7.3建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定
    1……当资料不足时,宜按最高日用水量的20%——25%确定。
    2006-10-12 11:25:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 728 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[每日一题][设计基本法规]如何修改由注册设备工程师签字盖章的技术文件?

任何单位和个人修改注册公用设备工程师签字盖章的技术文件,须征得该注册公用设备工程师同意;因特殊情况不能征得其同意的,可由其他注册设备工程师签字盖章并承担责任。

回帖成功

经验值 +10