土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教高手,为什么机组报出水温度过高

请教高手,为什么机组报出水温度过高

发布于:2006-12-18 17:21:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、现场使用两组模块机组,供应车管所两边群楼,对称分布,需要100吨水量,冷量500KW
2、末端全部为卡式风机盘管
3、水泵两台并联,扬程28米,流量150吨
现场使用现状描述:
1、两台机组在运行过程中,均不同程度出现出水温度过高温度保护现象
2、楼下效果不是很理想,办公大厅一般在18度左右
到现场查看,水泵出口即机组进口压力2.8MPA,机组出水1.8~2MPA,
机组总进出水温度38/45度,但是机组部分模块出口水温为53度,一般都在48度。我们出水温度超过50度报警,所以大部分机组一直报出水温度高警告。
从以上现象很简单可以看出是进入模块板换的水量过小,导致冷凝不够,出水温度过高,38度进53度出,有15度温升之高。
甲方监理与设计院也认同进入模块的水流量小了,
但是他们觉得水泵150吨,而模块机组要求不过100吨,完全够了。
同时水泵扬程28米,设计院认为完全可以满足要求;但是从现场看模块机组10米压降,管路在40米来回包括弯头,估计损失在5米以上,卡式盘管阻力设计院认为在10米,但从现场看不止,风盘全是DN20的水管,这样看来水泵扬程不够,水泵扬程不够的情况下水量也就降下来了。

为什么会这样?是否现场水容量不够造成的,现场系统水容量在1.6立方。谢谢拉

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • tliming
    tliming 沙发
    为什么?水憋在那里?应该在流动的嘛
    2007-01-22 13:05:22

    回复 举报
    赞同0
  • yantao-816
    yantao-816 板凳
    机组的进水压力太大了,28公斤,水被鳖住了,压力升高所以温度升高
    2007-01-16 18:36:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多