各位高手:
请问一下制冷中电子膨胀阀的PID控制怎么实现,大家都知道是通过检测吸气过热度。但是在PID中比例系数、积分系数、微分常数,一般都怎么取,好像现在的制冷中一般都用PD控制?有没有高手可以告诉我们一下怎么通过实验调试各个参数,让过热度稳定性比较好,!

全部回答(9 )

  • 空调砖家
    膨胀阀的控制方法多种多样,根据不同的实际应用有不用的控制方式:
    1、膨胀阀的控制与蒸发器的蒸发类型有相关联。
    A、干式蒸发器的机组的膨胀阀的控制往往与压缩机的吸气过热度相关联,当这个过热度大时,膨胀阀就开大。
    B、满液式蒸发器的机组的膨胀阀的控制与压缩机排气过热度相关联,就像6楼说的那种控制原理。
    C、降膜式蒸发器的机组的膨胀阀的控制与蒸发器的液态冷媒多与少,相关联。蒸发器的液态冷媒多了,膨胀阀就会关小,反之就开大。

    2、当膨胀阀不参与控制冷媒量循环多少,不参与控制负荷大小时,此时的膨胀阀是固定的。比如我们的家用空调。
    2012-08-01 16:28:01 来自 PC 评论 举报
  • fishli0909
    本贴楼主的提问,如何调节PID参数来控制电子膨胀阀开度,即蒸发器过热度。
    从控制等级上排序,自学习控制高于自适应控制高于PID控制。
    PID控制已经有很广泛的应用,参看西安交大韩老师的“制冷装置自动化”,1993年出版。
    目前,电子膨胀阀控制器已经引入了自适应控制(ADAPTIVE CONTROL)。如艾默生,丹佛斯的相关产品。
    过热度自适应控制举例,每30分钟检测实际过热度小于目标过热度,目标过热度下调0.2DC,如实际过热度大于目标过热度,目标过热度上调0.5DC。(化霜周期延后30分钟)
    自学习控制在艾默生E2控制器中已有应用。可惜,具体算法不明。
    至于排气温度,
    压缩机排气温度控制举例,R404系统,设置120DC停机保护(CUTOUT),90DC恢复(CUTIN)。没有参与蒸发器膨胀阀开度的控制。

    希望能和系统电控的大大们一起探讨学习!