土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 加急请教电机直接启动问题

加急请教电机直接启动问题

发布于:2006-12-18 15:53:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
15KW三相电机,供电变压器为100KVA;
请问电机能直接启动吗?
若能,对变压器将产生那些影响?

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • dgyx_wxh
    dgyx_wxh 沙发
    以下是引用panshuoguang在2006-12-19 20:27:55.0发表的内容:
    变压器短时间过载(超负荷):不得超过额定电流的25%
    有计算公式:电动机的容量除以变压器的容量=电机启动系数。电机启动系数如果小于0.3就可以直接启动,如果大于0.3时,电机应考虑减压启动。
    在这种情况下完全可以直接启动,对变压器没有任何影响。

    支持.
    2007-06-01 14:40:01

    回复 举报
    赞同0
  • yjz99
    yjz99 板凳
    当鼠笼式电动机的最大功率不大于变压器容量的20-30%的时候,如果变压器的负载系数不大于0.5,可以直接启动。一般情况下,如果直接启动时启动电流引起的电源电压下降不超过15%,可以直接启动。故此此电动机不能直接启动。