给排水工程
\
建筑消防给水
\
请教半固定泡沫灭火系统如何设计?
请教半固定泡沫灭火系统如何设计?
正设计一白酒厂,查《石油化工企业防火规范》,室外白酒储罐设半固定液上喷射泡沫灭火系统。
按半固定泡沫灭火定义,采用泡沫消防车通过水带连接向固定的泡沫产生装置输送泡沫即可。如有泡沫车保护是不是不用设泡沫站了呢?可以取消泡沫泵,比例混合器?有些拿不准,请高手支招。最好有实例。谢谢
发布于
2006-12-18 15:35:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
yihong0223
明白了,感谢zhj780116的提醒。
冷却按新建规做室外移动式水枪冷却;
说明上写上采用抗溶性泡沫液;
至于流散火灾正头痛中,由于白酒是水溶性的,有围堰,规范中没有此类规定。(25mm?)我决定不设泡沫站,流散火灾也由泡沫车一起扑灭。
2006-12-19 16:05:19
来自 PC
评论
举报
zhj780116
半固定式泡沫灭火系统由固定设置的泡沫产生器、泡沫管道、水泵接合器及火灾发生后到场的泡沫消防车等组成。灭火时,由泡沫消防车通过水泵接合器输送泡沫混合液,由泡沫产生器产生泡沫,覆盖起火液面,灭火。 ……
再设置固定泡沫站就是固定系统了!
不过我认为还有几个要注意的问题:甲类火灾是否应该考虑冷却?白酒好象是水溶性的,应该用抗溶性泡沫液。
另外流散火灾要不要考虑?
2006-12-19 11:01:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yihong0223
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
18
回复
79
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 719 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
