土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 工业用地的排水问题

工业用地的排水问题

发布于:2012-06-20 21:40:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我在做一个工业园区的排水规划,领导要求尽量少修市政道路,于是我们的市政道路所围合的工业用地面积最大的有2000亩,这就给市政排水管线的布置带来麻烦了,这2000亩用地的排水要汇合到市政道路不但管线长,而且增加埋深,在用地中间又不能随便敷设排水管道,因为用地是已经征用了的,建设方肯定不会同意,真不知道怎么处理比较合适,有那位同仁做过类似的工业用地的排水规划吗?你们是怎么处理的?求帮助!
  • menecil
    menecil 沙发
    这2000亩是不是给一个企业用的,大型电厂、化工、钢铁企业圈一块1平方公里的地搞开发,很正常。平原地区厂区内部不仅是管线问题,重要的是场地竖向设计。根据场地坡向设计排水,周围市政道路留井就是了。

    若是产业园区,拿到的上位信息是总规深度,那就跟领导谈吧,然他们在里面开支路。若是修规深度,恭喜,路网设计有问题。按规模周边道路应是城市主干道,路下边就是市政主干管,内部道路间距约300~400m,拉些支管接过去。
    2012-06-22 11:48:22