土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器并列的问题。

变压器并列的问题。

发布于:2006-12-18 13:43:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
小弟有个关于变压器的问题不明白,请教一下大家。
两路电源供电,10KV,(不是调度用户),在高压侧的母联(245)分断的情况下,WL1带1T,WL2带2T,正常运行的情况下为了不停电倒换变压器检修能合闸低压侧的445吗?能的话怎么办啊,怎么调整继电保护那?
说明下2台变压器都是1600KVA的,接法,阻抗电压。相序等都相等。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zjt321
    zjt321 沙发
    变压器为高阻抗,可以合,直接合没什么关系。我们就这样操作的。继电保护不用调。
    2006-12-18 22:48:18

    回复 举报
    赞同0
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    可以不停电倒换变压器。但必须通过供电局的调度中心。你和供电局签供用电合同怎样写。一般不是允许的。程序比较复杂。
    2006-12-18 14:38:18

    回复 举报
    赞同0