给排水工程
\
建筑消防给水
\
肉制品加工厂厂房、原料库、成品库需要设置喷淋吗?
肉制品加工厂厂房、原料库、成品库需要设置喷淋吗?
肉制品加工厂厂房、原料库、成品库需要设置喷淋吗?建筑防火设计规范内宜设置喷淋的建筑并没有明确到这一类食品厂房、仓库,但是这类厂房、仓库又被定性为丙类,所以我也疑惑了,还请做过的、知道的人不吝赐教!
发布于
2012-06-20 17:17:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xinmei_
谢谢详细分析。就是地方消防大队提了意见,让我们提供不设喷淋的理由,可能他们为了保险还是偏向于设置的,但是厂房、仓库早都装修好投入使用了,现在是补报消防,甲方也希望找到不设置的理由。因为现在补设喷淋对装修、生产都影响很大。
2012-06-21 11:58:21
来自 PC
评论
举报
pangjiang27
1、根据建规8.5节,如果不明确,是否地方细则从严要求了,可先咨询消防部门。
2、虽然定性丙类,谁说丙类跟喷淋有关系了?楼主厂房肯定不需要喷淋的,仓库嘛8.5.1第2条有点沾边
3、个人认为不需要喷淋(仓库肯定有冷库),规范没有明确要求就是可以不做的。
4、当然地方消防局是最终裁定者。
2012-06-21 09:05:21
来自 PC
评论
举报
相关推荐
xinmei_
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
132
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
2、虽然定性丙类,谁说丙类跟喷淋有关系了?楼主厂房肯定不需要喷淋的,仓库嘛8.5.1第2条有点沾边
3、个人认为不需要喷淋(仓库肯定有冷库),规范没有明确要求就是可以不做的。
4、当然地方消防局是最终裁定者。