土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于短肢剪力墙的疑问,求解

关于短肢剪力墙的疑问,求解

发布于:2012-06-20 16:48:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚做的一个17层剪力墙结构,嵌固层倾覆弯矩如下:
**********************************************************************
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙
2 1 X 4.99% 33.74%
Y 4.08% 35.47%
**********************************************************************
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(轴力方式)
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙
2 1 X 1.77% 65.10%
Y 0.50% 29.16%

两种计算方式有较大差异,且看轴力方式已经超高规短肢墙占比50%的上限,审查提出短肢墙要依照轴力方式,我该如何回复?审查比较难说话,需充分的依据来说服,拜托各位了!

另关于短肢墙的界定问题,高规7.1.8条文说明有如下文字“对于采用刚度较大的连梁与墙肢形成的开洞剪力墙,不宜按单独墙肢判断其是否属于短肢剪力墙”,应作何理解?