请教高浊度高铁水处理

发布于:2012-06-20 14:53:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
有个冷却系统用乙二醇水溶液作为冷媒,由于运转一段时间后溶液变得浊度大达1000FAU,含铁高达200mg/l。系统溶液容量600立方。现场小不便安装沉淀池,客户要求加一个50方/时石英砂旁滤,溶液变清以后,把滤料换成锰砂在除铁。经过石英砂过滤后的溶液浊度达到20FAU,铁含铁80mg/l;经过锰砂过滤后铁含铁2mg/l。对时间没有要求,1个月处理好也行。溶液温度为零下10℃。请朋友指点指点。

[ 本帖最后由 gaoguangqin 于 2012-6-21 10:41 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gaoguangqin
    gaoguangqin 沙发
    期待朋友们的帮助,在此先谢谢了。
    2013-01-11 10:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • gaoguangqin
    gaoguangqin 板凳
    guangqin.gao@163.com
    请把资料传给我,谢谢了。
    2012-07-05 07:53:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。