发布于:2012-06-20 13:17:20
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
现在有一冷库,约30立方,放置鸭肉的,配了谷轮20hp和15hp的压缩冷凝机组,一起打,库温要求能达到-28度。
我们按照蒸发温度-35度,配的谷轮20hp和15hp,带DTC,没有装杠头风扇。
20hp配盘管约700m,15hp配冷风机。
现场20hp的充了60kg制冷剂,AICO 膨胀阀X22440B3B, 两个tcle的。冷凝面积110平方,风量12000
15hp充了约40kg,alco膨胀阀X22440B3B一个,tcle,冷凝面积72平方,风量9000。
库温可以打到-23度,但是,两台机组吸气侧一点霜都没有,只有结露,高压15bar(表压),低压0.5bar(表压)。
20hp的电机不怎么热,凉的,喷液是间或喷,一会喷,一会停,
15hp的电机发烫,喷液一直都在喷,喷液阀结冰了。
摸了管路,前后没有温差,回气管也没接霜。
电流15A,
这几天15和平凑合能用,昨天忽然高压跳了。
15hp以前怀疑制冷计不够,可是又补加了制冷计,压力表没反映,调膨胀阀开度,压力表还是没反映,维持在15bar(表),低压0——0.45Mpa。而且摸风冷冷凝器的出液管,温度不是很高,温的。,就是开一会机以后,温度才感觉热,对比20hp。
请高手帮忙分析一下,到底哪里有问题啊。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
现在 换了个阀芯以后,现场我没去,售后的人员说机组好了
运行正常了
压缩机吸气侧也接霜了。充了50公斤的制冷剂。
但实话,我总感觉系统还是有点问题。
只是目前系统运行是正常的,
回复 举报