土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ [讨论]请教10KV系统接地影响发电机的解决办法

[讨论]请教10KV系统接地影响发电机的解决办法

发布于:2006-12-18 10:12:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
大家好,我厂发电机(30MW)出口电压为10KV,发电机出口连接10KV发电机母线,10KV发电机母线通过分段开关连接10KV母线段.10KV母线段上带有多条负荷出线(架空线路).
大家都知道,架空线路很容易发生接地故障.当出线发生弧光接地的时候,会影响整个10KV系统,包括发电机.而有时候小电流选线不能100%正确选中接地线路,这样,除了查找困难外,在接地故障未排除前,系统有时会发生过电压,造成停机甚至损坏设备.
请问大家有没有什么好的解决办法.
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    在消弧线圈上并接小电阻,由接地选线装置控制小电阻的接通,当系统发生接地时,短时(可设2秒)并接小电阻,这样,接地电流短时间内增大,使出线零序保护动作跳闸,切除故障线路后,小电阻又处于分断位置。
    2006-12-18 11:29:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于自备电厂孤网运行问题的一些解答

一、汽轮发电机组孤网运行存在哪些难题? 答:1.汽轮发电机的电压,频率和发动机转速不稳定,会根据负荷的变化跟踪变化,电源品质差,安全系数低。 2.在大负荷变动情况下,负荷对汽机冲击很大,长期运行会造成汽机调速器损坏,甚至冲垮汽机正常工作状态。 3.排气频繁,噪音大,严重浪费热能和水资源。 二、贵公司是如何解决上述问题的? 答:本发明专利人侯永忠先生,长期致力于自备电厂运行研究,通过科学论证,反复实验,总结出了一套系统完整的解决方案,即一种电力负荷调节系统及方法和一种电力负荷调节装置。该发明模拟了电网功能技术,在电力负荷小于发电量的前提下,实现了自备电厂在不并网的情况下,电厂向用电单位直接稳定供电。该专利技术解决问题的关键在于,在自备电厂发电机的输出端加装一套储能调节系统,当电力负荷减小时,将多余电量储存在储能调节系统中,在电力负荷增加时,断开储能调节系统的储存开关,使储存在储能调节系统中的能量重新转化为电能,保证发电稳定输出。这项专利的特点在于巧妙克服了孤网运行带来的能源浪费、环境污染和电压频率波动大等缺点。使自备电厂孤网运行达到并网发电的效果,最终实现了降低企业生产成本,提高企业市场竞争力的目的。

回帖成功

经验值 +10