发布于:2004-07-17 08:29:17
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
有一个厂区,消防与生活用水,本来总进水管我设计的是DN200的(单路进水),可甲方自己改成DN150了,现在要求签证,经计算DN150不能满足要求(总流量=室外消防流量+室内消防流量+生活用水流量,室内外消防流量取单体最大的流量,生活流量各单体相加),可以老板非要我帮甲方签证,TNND真是为难我啊~没办法就采取下面的计算方法看能不能打擦边球。
已知条件:
办公楼室外消防水量20l/s,室内消防水量为5l/s,生活用水量为2.8l/s.
宿舍食堂楼室外消防水量为15l/s,无室内消防,生活用水量为3.03l/s。
厂房室外消防水量30l/s,室内消防水量为10l/s,生活用水量为1.12l/s.
库房室外消防水量25l/s,室内消防水量为10l/s,生活用水量为0.3l/s.
综合用房无消防用水,生活用水量为0.89l/s.
计算
1、流量计算:
消防水量取整个厂区内单一建筑物最大消防用水量为30l/s,整个厂区的生活用水量为8.14l/s.所以厂区总的用水量为38.14l/s,
2、流速验证:(管径按DN150计算)
查《建筑给水排水设计手册》的铸铁管水力计算表得:q=38.5l/s时管道流速v=2.30m/s ,此时流速小于2.5m/s,满足要求。
这个计算过程就是把室内的消防撇开了~没算在总流量里面~规范里面好象也没有要求,请教各位这样不知道行不行?