土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下二层设备用房通风排烟

地下二层设备用房通风排烟

发布于:2006-12-18 09:22:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
该工程为一高层小区的会所及设备用房,地上一层,地下二层,地下一层为配电室,开敞空间,面积为432平方米;地下二层为换热站,消防水泵房,生活水泵房3间房,换热站面积为234平方米,消防水泵房面积为54平方米,生活水泵房面积为108平方米。请问:
(1) 地下一、二层需做机械排烟排风及机械送风。地下一、二层分别为竖直方向两个防火分区,地下二层3个房间是否为3个防烟分区,计算地下二层最大排烟量按担负两个或两个以上防烟分区排烟,按最大防烟分区面积不小于120平方米计算,234*120=28080m3/h。
(2) 地下一层为一个大空间,按一个防烟分区来算,地下一层最大排烟量为432*60=25920m3/h
(3) 所以,放于地上一层屋顶的排烟风机的风量应按最大28080立方米每小时来选取。
(4) 关于送风,地下二层3个房间是否都应送到,即3个房间都应有送风口。
(5) 地下一层和地下二层接竖井的支管上均安装280度防火阀,地下二层若是3个防烟分区,且这3个防烟分区的排烟口不在同一支管上,则通往每一防烟分区的支管上都要安装280度排烟阀吗?若在同一支管上,则只安装一个280度阀即可?
(6) 地下一层和地下二层接竖井的支管上均安装280度防火阀,则屋顶风机前的风管上是否再安装一个280度阀?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyangkee
    liuyangkee 沙发


    但是要做排风 按照换气次数算一下 加70度阀
    2006-12-19 13:46:19