土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教浴室等电位连接的问题

请教浴室等电位连接的问题

发布于:2012-06-20 10:48:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、TN-C-S供电系统的用户,浴室是否一定须作等电位连接?
2、等电位连接是否需与供电系统的PE线连通?
3、若不能与供电系统的PE线连通,那么如浴室的电热水器的金属外壳也接到等电位连接排上,电源线的PE线也接到热水器的外壳上,这样又如何处理?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    若浴室的原钢筋网不便挖出来联结时,是否可以在防水层上、装饰地砖底下另作一铁网?--------真没有这么做过!!!

    不过,卫生间局部等电位联结强调的是卫生间六个面内部的立体空间内的局部等电位联结!!!

    既然是这样,只在防水层上、装饰地砖底下另作一铁网,对全剪力墙结构的卫生间意义就不大!!!对砖混结构应该能起到一定作用!!!


    铁网的线条直径又有何要求?
    --------没见过这样的要求,似乎也没有!!!

    [ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-25 00:35 编辑 ]
    2012-06-22 18:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • bawtdg1
    bawtdg1 板凳
    请教一下,若浴室的原钢筋网不便挖出来联结时,是否可以在防水层上、装饰地砖底下另作一铁网?铁网的线条直径又有何要求?
    2012-06-21 22:28:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般的厂房控制室加不加应急照明呢

还有照明配电箱的位置有规范吗 ?[ 本帖最后由 ekcuican 于 2012-6-20 09:03 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10