土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个板负筋配筋的问题。。。求解。。急

一个板负筋配筋的问题。。。求解。。急

发布于:2012-06-20 10:32:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在配板负筋的时候发现一个问题,在相邻两跨(一跨大一跨小)配筋相同的情况下,板负筋应做上部贯通,但问题就是向跨内两侧伸出长度是否要一样长,因为按照混规伸入1/4即可,两边跨度不相同,则肯定两边伸入长度不同,但是现在我看好多其他设计院里要求两边不管跨度是否一样,都必须对称伸入跨内,以长跨的1/4为准。两边伸入长度一样,所以我现在很疑惑,也不知道这是不是规范、图集所规定的,求各位同仁、前辈给指点一下,感激不尽!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是一只狗
    dunzidunzi 发表于 2012-12-8 21:02 方便施工啊,你想想如果一边是3米伸出3/4=0.75米 一边是4米伸出4/4=1米,不方便施工啊,工人还得看看这边 …说得好 我也觉得主要是为了方便施工才这么处理的~~~
    2016-10-23 11:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • daliu300
    daliu300 板凳
    受益匪浅,学习了
    2016-08-24 08:39:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层标准层 钢筋归并 很实用的小插件

高层 标准层 钢筋归并 很实用的小插件,命令为 max[ 本帖最后由 liruo88 于 2012-6-20 10:19 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10