土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 多塔计算出错

多塔计算出错

发布于:2006-12-17 23:44:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
勾选全楼板刚性假定是可以计算, 不选时出错如图

1166370291940.jpg


1166370291980.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ldjing8181
    ldjing8181 沙发
    终于调试通过,问题是计算模型节点间距太近,由50mm改为120mm,再费点时间人工删除无用的节点,计算全部顺利通过
    2006-12-27 09:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • denny863
    denny863 板凳
    多塔结构计算不能按照刚性楼板计算,你可以在SATWE中的风荷载检查里看到不同,见SATWE说明书和PKPM多高层高级应用相关章节.至于能否计算的问题,我觉得是你个人在什么地方的出错,我是可以算的,只是结果相差一些.
    2006-12-18 10:00:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 536 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于基础的一些问题

请问各位在手算独立基础所选取的荷载是采用SATWE中底层柱、墙最大组合内力简图中的荷载还是JCCAD中所导出的荷载? 同时所采用又是上述哪种内力组合?