土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问这样的建筑是否需要设喷淋系统
一层为门市,二层至六层为住宅,虽一层门市占地面积为9000平米,但都是一户一户的能独立对外的,而且都自成一个防火分区,且每户面积都为100平米左右,按06新建规这样的门市设不设喷淋,如设喷淋那其系统是否按防火分区划分,喷淋系统有按防火分区划分这种说法吗?

全部回答(5 )

  • wpeipei
    这个房子相当牛比
    2006-12-24 02:15:24 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun
    我一般把这种形式按照低下是商业服务网点考虑,也就是整栋楼算是纯住宅,不但喷淋没有,消火栓也不做,但是在江苏,消防局要求只在底层设置消火栓,他们有消防局专门的文件规定。
    我也见过每个门面单独做水流指示器和信号阀的,感觉很不合理。
    总的来说,楼上说的不错,各地对此的看法很多,所以与消防局沟通是必要的
    2006-12-23 23:07:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10