阅读下一篇
关于排烟口设计风速的疑问《建筑防火规范》与《人民防空工程设计防火规范》中规定对于负责多个防火分区的防排烟系统,排烟量按最大防烟分区面积每平米不小于120m^3/h进行计算,且室内排烟口风速不宜>10m/s。同时《人民防空工程设计防火规范》中6.4.3条规定,排烟口总排烟量应按该防烟分区面积每平米不小于60m^3/h进行计算。那么当只有一个防烟分区着火,只打开一个防烟分区内的排烟口时,可能会由于排烟风机风量过大,排烟风口风速超过限定值10m/s,不知道大家在设计排烟口的时候是怎样考虑的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2.可以共用风机和竖井。竖井截面积按大值选取。
3.排烟机房尺寸需要根据平面布置、风机尺寸等做种因素确定。一般一个防烟分区的排烟机房面积在20-25m2左右。
回复 举报