土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急!PP-R管子施工问题

急!PP-R管子施工问题

发布于:2006-12-17 21:54:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在室外给水施工中,所用PP-R(华亚)在热融接后放在室外,第二天把连接好的两根管子刚用手拿起来,中间束节的地方就松掉了,不知道是热融器的原因还是管子的问题,还是天气过冷(室外0度),是不是热融器和管子不匹配,热融器不加热的时候管子很容易就能插到热融器里面,请各位大虾给个解释,谢谢!!!
  • leonic
    leonic 沙发

    不是吧 不加热管子也能插到热融器里面! 热融器有问题啊 模具太小了哦!!! 建议买好一点的热融器 不然也对不起华亚的管子啊!!!
    2006-12-18 11:07:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小游泳池设计(戴思乐)

我最近在做一个五星级酒店的设计,其中有一个100立方左右的游泳池,想做的简单点,池水的过滤部分采用戴思乐过滤器,请问那位大侠做过这方面的设计,有什么高招可否赐教,交流交流。

回帖成功