求助:送风露点调节的原理?
求助:送风露点调节的原理?
送风露点主要和什么有关系?主要的影响因素是什么?我们可以通过改变什么来影响它?
发布于
2006-12-17 21:43:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
heweichengfy
设置一个露点温度传感器不就可以了吗,我们只在送风段设了一个
2006-12-19 18:38:19
来自 PC
评论
举报
highair2006
这是典型的恒温恒湿MAU空调过程,可在水洗段之后设置一露点温度传感器,其功用主要在控制冬季时节的预热量,以控制出水洗室的出风状态,另在冷却管排之后设置另一露点温度传感器,主要功用在控制夏季预冷再冷管排的出风状态。而该二只的露点温度设定值就是根据室内含湿量所对应的露点温度值。