土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 北京地区如何按照01规范进行结构抗震加固

北京地区如何按照01规范进行结构抗震加固

发布于:2006-12-17 20:27:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近一个接层的结构设计内容是:
原结构为钢筋混凝土框架(两道变形缝分割成3部分),地下1层(地下室顶板厚120,不是上下双层配筋),地上1层,按照可以增加两层考虑的,98年完成的该设计,执行的是89规范,北京地区8度区,场地图类别II类
本次设计内容就是接两层,结构变为地下1层,地上3层
让我很头痛原因是
1.01规范层间位移要求为1/550,比原规范1/450严格许多,
2.《地堪报告》场地图类别变成III类,剪力增加了1/4
3.建设单位要求不得过多影响生产,不让增加混凝土剪力墙
现在准备采用加柱间支撑解决柱剪力,能用PKPM电算解决么?
还有其他好方法,可以不在厂房内部加固解决么?
欢迎高手指点!
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沟通都会有的土木头发

不规范先不说这份爱无发热特色

回帖成功

经验值 +10