土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 连接处螺栓为什么发蓝?
低压垂直铜排与刀开关连接处的螺栓在停电状态下还是黄镀锌色,一通电就泛蓝,不晓得是什么原因?

1166357099580.jpg

全部回答(47 )

  • tyqtysjc
    发热了,因为温度的影响
    2008-01-10 07:10:10 来自 PC 评论 举报
  • wysh
    呵呵,各位分析都不错
    有可能原因及对策
    1.螺丝未紧-停电紧固
    2.过流导致发热-减载或者换大铜排及元件(有钱了换套柜子)
    3.电房所处环境恶劣,腐蚀性气体多(例如污水处理厂等)导致螺丝表面氧化-问题不大
    2008-01-05 11:49:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10