连接处螺栓为什么发蓝?
连接处螺栓为什么发蓝?
低压垂直铜排与刀开关连接处的螺栓在停电状态下还是黄镀锌色,一通电就泛蓝,不晓得是什么原因?
发布于
2006-12-17 20:05:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(47 )
tyqtysjc
发热了,因为温度的影响
2008-01-10 07:10:10
来自 PC
评论
举报
wysh
呵呵,各位分析都不错
有可能原因及对策
1.螺丝未紧-停电紧固
2.过流导致发热-减载或者换大铜排及元件(有钱了换套柜子)
3.电房所处环境恶劣,腐蚀性气体多(例如污水处理厂等)导致螺丝表面氧化-问题不大
2008-01-05 11:49:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
有时
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
40
回复
239
粉丝
5
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 590 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(47 )
有可能原因及对策
1.螺丝未紧-停电紧固
2.过流导致发热-减载或者换大铜排及元件(有钱了换套柜子)
3.电房所处环境恶劣,腐蚀性气体多(例如污水处理厂等)导致螺丝表面氧化-问题不大