规范没有明确的室外消防水量问题

发布于:2004-07-16 14:05:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》8.2.2二和8.2.3同时存在时应该怎么算?
这里有个问题是这样:有个纺织厂最大的建筑屋是单层,体积大于50000立方米,有个14吨的原棉堆场,室外消防水量是多少?
我的看法是1,8.2.2说的是建筑室外消防水量,8.2.3说的是对场的室外消防水量,应该加起来;
2,8.3.4一说到:…易燃,可燃材料露天,半露天堆场(不包括煤,焦碳露天堆场)应该按6h计算…所以说堆场的室外消防水量应该是50×6×3.6=1080立方米
3,8.3.4二说到在火灾情况下能够保证连续补水时,消防水池的容量可以减去…可是只有一个市政接口不应该属于这样的情况,所以说不可以算补水的
总的来说消防用水应该是室内+室外建筑+室外堆场=1440立方米
我错了吗,请哪位大虾指教下,本人送上一点点心意

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zl9713080
    zl9713080 沙发
    8.3.4一说到:…易燃,可燃材料露天,半露天堆场(不包括煤,焦碳露天堆场)应该按6h计算…
    前面还有个3小时的,你说是按什么算呢,3还是6小时
    2004-07-16 15:41:16

    回复 举报
    赞同0
  • zwsz
    zwsz 板凳
    我觉得消防水=max{室内+室外建筑,室外堆场},因为这两个地方只算一个着火点。