发布于:2006-12-17 15:02:17
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
遇到一厂房,四连跨
边跨为15T桥吊,中间两跨为32T桥吊,檐高12M,跨度4*15=60M
吊车均为中级工作制,榀间距6M。在结构选型时我选择的是门式刚架,选用荷载
规范和普通钢结构规范进行计算。
图纸及计算书现在已交到审图中心,可他们说32T的吊车是不宜选用门式刚架这种结构形式的
要我换成梯形屋架。我的理解是门式刚架规程只规定不能选用门架规范,并没说不能按普钢
规范计算啊。只要位移扰度严格控制,还是可以选用的。
请朋友们给点意见,能否选用这种结构形式?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ghjsxp
沙发
欧是个钢结构设计新手,最近遇到了一个6米跨,单坡的办公用房,那位前辈有这样的施工图传上来借鉴一下,谢了
2007-07-07 11:40:07
赞同0
-
operation008
板凳
你的问题是怎么解决的,是按你原来的样子通过了吗?给大家讲讲
2007-04-02 20:27:02
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报