土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间\前室加压送风量的疑问

防烟楼梯间\前室加压送风量的疑问

发布于:2006-12-17 14:15:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们都知道20层以下的高层建筑按可开启门的数量为2,个人以为应该是两层, 按烟气上飘的概念 应该是开启着火层及上层的加压送风口(针对前室)
对于前室通道都多个门的时候,假如有三个通道,同时开启两层(疏散两层) 那就应该按开启六个门来计算前室的加压送风量 这样计算是很大的
当然这是按照风速法来计算的. 不知道大家怎么理解 我总感觉规范中可开启门的数量应该为开启层的数量 呵呵
20以下两层疏散, 20以上三层疏散.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • the3rday
    the3rday 沙发
    其实关于类似的问题,以前的帖子里就有一场满著名的辩论(:),是我认为的),可是耐下心来看完无数的帖子,结论依旧是模糊的,这样的问题,唉……
    2006-12-19 15:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • liuyangkee
    liuyangkee 板凳

    同意 就按照规范执行吧
    2006-12-19 13:48:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宾馆客房内卫生间通风的问题

一个宾馆有N个客房卫生间,比如一个卫生间的排风量是G,那么屋顶通风机的风量是按全部卫生间同时工作,取总风量NG作为通风机的风量呢?还是乘以某个系数呢?

回帖成功

经验值 +10