请教10/0.4kV短路电流计算

发布于:2006-12-16 23:35:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一般我们计算短路电流都只是计算到10kV母线,但是10kV下面的0.4kV系统的短路电流怎么计算啊,还是从系统阻抗推下来嘛,这样算下来,结果很大啊,请高手帮忙了!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • chuanqi777
    chuanqi777 沙发
    23123432423432
    2009-03-05 00:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • ql1020
    ql1020 板凳
    怎么下不了啊~!!!
    2008-04-24 10:11:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教发电厂6KV母线PT-C相爆裂原因

请教发电厂6KV母线PT-C相爆裂原因!我50MW发电机组前几天凌晨12点出现了PT断线报警,经过检查发现6KV母线PT小车内冒烟,运行人员马上将小车抽出,发现C相电压互感器已经烧坏(有黑色粘稠物质溢出),现场遥测绝缘一二次侧对地为零,断定烧坏,同时用手触摸PT发现,ABC三相PT均烫手,勉强将手放触摸2秒,还发现C相的一次侧的0.5A保险,和二次测的6A的保险同时损坏,AB两相均未损坏。事后经过厂家技术人员的鉴定,断定为一次谐波导致的PT损坏,恰好我厂没有装设一次消谐器,PT的型号为:REL10-6-6;√3/0.1;√3/0.1;3KV.可是我方不认为是一次谐波导致,因为同时并联运行的另一段同样型号的PT却正常运行。为此,希望各位帮帮忙分析一下?