土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 约束边缘构件纵筋最大间距到底是150还是200?

约束边缘构件纵筋最大间距到底是150还是200?

发布于:2006-12-16 21:43:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前几天做一个高层,约束边缘构件满足陪筋率和计算要求后,纵筋间距有的达到170mm~180mm,可是我们总工说最大间距是150.我想请问一下,到底有没有着方面的要求?出自那里?有没有最小间距要求?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • mayjia
    mayjia 沙发
    规范没规定纵筋的最大间距,可规定了约束边缘构件箍筋(拉筋)的肢距不能大于300mm,一般来说,搁一纵筋布一箍筋(拉筋)算下来(用PKPM)的配箍率刚刚够(配合直径),这也应该是3楼说你应该布150mm间距的原因。
    顺便BS下3楼,不把问题说清楚。
    2006-12-19 00:51:19

    回复 举报
    赞同1
  • angelfriendlyf
    高规:7.2.20 房屋顶层剪力墙以及长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间的纵向剪力墙、端山墙的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率不应小于0.25%,钢筋间距不应大于200mm。
    边缘构件属于墙体的一部分,所以一般最大间距去200较合适。
    2008-10-09 14:05:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个小二楼的楼板多厚较合适?新手

一个小二楼的设计问题,总长为10m(初步假定加2根梁),进深6m,且要求在前面架10m的梁,请问1、板多厚较合适?2、6m的梁 10m的梁尺寸多少合适?3、用混凝土 钢筋的等级多少合适?4、需要加柱么?

回帖成功

经验值 +10