正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
一个小二楼的设计问题,总长为10m(初步假定加2根梁),进深6m,且要求在前面架10m的梁,请问1、板多厚较合适?2、6m的梁 10m的梁尺寸多少合适?3、用混凝土 钢筋的等级多少合适?4、需要加柱么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
mayjia
沙发
规范没规定纵筋的最大间距,可规定了约束边缘构件箍筋(拉筋)的肢距不能大于300mm,一般来说,搁一纵筋布一箍筋(拉筋)算下来(用PKPM)的配箍率刚刚够(配合直径),这也应该是3楼说你应该布150mm间距的原因。
2006-12-19 00:51:19
赞同1
-
angelfriendlyf
板凳
高规:7.2.20 房屋顶层剪力墙以及长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间的纵向剪力墙、端山墙的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率不应小于0.25%,钢筋间距不应大于200mm。
2008-10-09 14:05:09
赞同0
加载更多顺便BS下3楼,不把问题说清楚。
回复 举报
边缘构件属于墙体的一部分,所以一般最大间距去200较合适。
回复 举报