有一一类公建,高层,雨水内排,重现期按几年,一年还是五年?
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    一般一类高层公建应该按照重要建筑考虑,重现期应该按照10年考虑,屋面排水和溢流的总排水能力应该按照50年重现期考虑。
    2006-12-16 21:52:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问雨污水井等距离建筑外墙的距离有要求么?

在给排水规范GB50242里面只说了对室外给水和污水管道之间要有距离(按照管径确定距离),但是没提到水井距离建筑外墙有没有距离要求,前几天听说也有距离要求,翻了很多资料都没看到具体数据,请问大家知道水井距离建筑外墙的距离有要求么??