发布于:2006-12-16 17:44:16
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
刚做了个工程,我只设计配电室这块,申图的时候,厂家看到低压配电这块时,发现开关的整定值偏小,把开关的整定值全加到最大,导致我的抽屉装不完了还要在加2个柜子,现在在修改,难道非要按照厂家说的做?有的没必要这么大的,我整的小吗?比如 泛光照明 Kx=1,cosQ=0.75,pe=50KW,Ijs=96.23 我整定的电流为 125A 开关为CM1-225M;
离心式冷水空调机组地下室 Kx=0.45,cosQ=0.8,pe=305KW,Ijs=247.64 我整定的电流为 315A 开关为CM1-400M;
请问我选的有问题吗?请指教(新手)
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
50/1.732/0.38/0.75=101.29
你选的什么灯,如果功率因数达不到0.75就有点小了.
装不下,我估计按你的选型,不是整定电流的问题,可能是因为你把抽屉没选好,比如要用1单元的抽屉你设计成了1/2单元的抽屉.
回复 举报