8根母线到机房后能直接到冷水机组吗
8根母线到机房后能直接到冷水机组吗
请教一个冷冻机房内有8台400KW机组,我低压配电间内配8个回路8根母线过去,配电间和机房不在同一层,8根母线到机房后是否可以直接到冷水机组? 还是机房里还要设置8个配电箱?
发布于
2012-06-19 22:36:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lfzs1230
为了考虑检修,建议在冷水机房里面安装一个配电箱
2012-06-21 04:11:21
来自 PC
评论
举报
question
1、不是同层,应该加一级配电,至少也得考虑隔离检修吧。
2、控制室要控制,现场箱也要有,参见《通用配电设计规范》。
2012-06-21 00:06:21