现以文献[17]中某直线塔的悬垂绝缘子串为例,分别采用前述两种方法计算其风偏角。计
算模型中悬垂绝缘子串的长度为λ=2.25m,由15个等长等重的刚体部件铰接组成(绝缘子
及金具零件),绝缘子串总重力GV=735.0N,每一个绝缘子的重力gV1= gV2= ……=gV15=4
9N,受风投影面积Fi=0.02m2,在最大平均风速v=30m/s时,横向总荷载Gh=165.5N,作用在
每一个绝缘子的横向风载ghi=11.03N。该绝缘子串悬挂LGJQ-300型钢芯铝绞线,电线在最
大风时单位长度上的风荷载为ph=10.79N/m,垂直荷载pv=10.94N/m;最大弧垂下的垂直荷
载pvd=10.94N/m。若两侧档距分别为l10=400m和l20=500m,对邻塔悬挂点的高差分别为h1
0=-120m和h20=100m,则电线在代表档距lr=500m下大风时的顺线路方向水平张力分量T0=2
5497N;最大弧垂时的水平张力T0d=16995N。

其中的张力是怎么得出来的??

  • romanstorm
    romanstorm 沙发
    是给定的已知条件。从题面上是算不出张力的。
    题目不是说让你算风偏角吗
    2006-12-18 16:27:18