土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于建规室内消火栓管成环的探讨

关于建规室内消火栓管成环的探讨

发布于:2004-07-15 13:34:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规8。6。1说室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管至少应有二条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
是否室内消火栓没有超过10个或超过10个但室内消防用水量没有超过15/s时室内消防给水管可以不成环状给水管网?
条文说明说环状管网供水安全,室内消防管道应采用环状管道。
如果照条文说明去理解,干脆在建规写上去得了,何必写上前面的加上前题条件。
就此条我们与消防局建审的分岐。各位如何同行如何理解此条请多多指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 政委
    政委 沙发
    新的建规己更正当年的笔误了
    2007-05-31 16:59:31

    回复 举报
    赞同0
  • 政委
    政委 板凳
    与消防局的人探讨时他们也说当年他们学习时是室外消防用水量大于15L/S,不是室内。。。。。难道是规范笔误?
    2004-07-16 08:29:16

    回复 举报
    赞同0