  • sjg9876
    来看看学习一下,各位大侠!:)
    2013-11-02 15:25:02 来自 PC 评论 举报
  • yin178703
    短路电流吧。
    具体看电流大小。
    这里就要说到 Icu 和Ics
    额定极限短路分断能力Icu
    是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。要按规定的试验程序o—t—co动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。

    额定运行短路分断能力Ics
    是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。在按规定的试验程序o—t—co—t—co动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。
    2013-10-30 10:13:30 来自 PC 评论 举报