土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教小型生物实验室设计

请教小型生物实验室设计

发布于:2006-12-16 12:55:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位大哥大姐,小弟最近要做一个小型的生物洁净实验室设计,由于小弟以前是做民用建筑舒适性空调设计的,对洁净这一块不太熟悉,所以特来请教。言归正题,那个小型的生物洁净室是有几层楼的,一层楼有很多房间,大部分没有洁净要求,只有一两间小实验室,都是由缓冲,更衣和主实验室组成,是万级实验室,有些实验室要负压,有些要正压,提几个问题:1、这样的小实验室是不是可以像做分体机那样来设计,即室内吊顶一台洁净空调,室外窗台下设一台室外机?有没有这样的做法或这样的设备?或者有更好的方法。(实验室内没有设机房)2、通风柜的排风能不能直接接风管收到室外?3、室内的排风能不能和生物安全柜的排风一起排出室外,要不要设并联风机?先问这么多,请不吝赐教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • haodangxp
    haodangxp 沙发
    盼星星,盼月亮,终于盼来蓝星星的解答,万分感谢!各位也多来为小弟出谋划策啊。
    2006-12-18 10:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    1.可以采用恒温恒湿空调箱+高效来处理
    2.通风柜你排的是什么?如果是一般排当然可以
    3.室内排风单独就可以,不必和室内的挂一起
    2006-12-18 00:54:18

    回复 举报
    赞同0