请教:水池的溢水管有什么用,可以取消吗
现在甲方都要求把室外水池全埋在地下,这样子溢水管不好设置,有种做法是溢水管直接通至水泵房的集水坑,然后通过潜水泵排出,这样万一浮球阀坏了,就会导致泵房被淹,已有多起这样的事故了,
如果不设溢水管会有什么后果呢
发布于
2004-07-15 06:03:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(95 )
jiutianbiaofeng
如何做到报警的功能呢?本人曾在最近的水池平面图上看到要求装报警装置,报警装置为何物?
2008-08-17 20:01:17
来自 PC
评论
举报
飞鱼
估计这水池不可能是生活水池吧,现在生活水池就算设在地下室也不能与结构共用壁,就是怕地下水渗入污染,水池设在室外是不可能避免地下水渗漏污染的。
既然不是生活水池就不怕污染了,那么设溢流管直排入雨水井即可,加上拍门或鸭嘴阀这样的反倒流措施保证
个人看法
2008-08-15 23:16:15