土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器瓦斯继电器注意事项

变压器瓦斯继电器注意事项

发布于:2006-12-15 21:05:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1 安装前,应进行密封试验和触点动作试验,确认继电器合格。
2 瓦斯继电器应水平安装,其观测孔应装在便于监视的一侧,其顶盖上标注的箭头应指向油枕。
3 瓦斯继电器两端的连接油管,应以变压器顶盖为准,保持2%~4%升高坡度,并不得有急剧的弯曲和相反的斜度;油管上的油门应装到油枕与瓦斯继电器之间。
4 瓦斯继电器的轻瓦斯和重瓦斯触点,在导杆上的安装位置应正确,触点所用的导杆(浮筒)动作时应无卡阻现象。
5 使用直流操作时,为防止瓦斯继电器触点烧损,电源的正极应与水银触点相连,负极应与水银外的固定触点相连。
6 瓦斯继电器的连接导线(或电缆)应耐绝缘油的侵蚀(至少应将连接端约0.5m长度作耐油处理)。
7 强迫油循环冷却式变压器,在投入运行前,应按制造厂的规定对冷却油的流速进行调整。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ggw998
    ggw998 沙发
    谢谢谢谢
    2007-01-08 16:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • pinang
    pinang 板凳
    大家都知道变压器有重瓦斯试验按钮
    请问楼主
    如何进行变压器轻瓦斯实验
    2006-12-16 19:28:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

检修变压器有载分接开关的要点

目前广泛泛使用的变压器有载调压分接开关有电抗式和电阻式两种。电抗式分接开关与变压器器身位于同一油箱内;电阻式分接开关一般是在变压器的油箱中独立隔开一个小油箱放置切换装置,小油箱与变压器的油不相通,它本身有储油器,呼吸器和气体继电器等。因为我地供电公司使用的有载调压分接开关主要是电阻式的,我就以电阻式分接开关为例,谈一下检修有载分接开关的要点,供同行们参考。 1、 打开装有切换装置的小油箱的顶盖,拆开绕组抽头连接线和固定螺栓。