土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 6kv 厂用电母线是否需要装母线保护?
厂用母线短路后电流相当大,是否需要装设母线保护呢?
请各位讨论一下?

全部回答(2 )

  • t_yf18
    除非特别重要的电厂,一般厂用电母线是不装母线保护的。正如2楼所说,装设进线断路器分支过流保护。同时,由于母线短路必将伴随着母线电压大幅度降低,低压保护也能启动切除故障。而且现在的断路器本身均带有机械过流的,也可以动作切除故障。

    如果确实很重要,可以装设不完全差动保护。即接A、C相即可。
    2006-12-20 20:29:20 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    一般厂用母线不设专用的母线保护,而是采用进线开关的过流实现对母线的保护。
    2006-12-16 18:23:16 来自 PC 评论 举报