土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 浴室设计的一些经验

浴室设计的一些经验

发布于:2004-07-14 18:28:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
器材
水管和管件是最常见的器材,尤其是水管一定要用热度锌的,虽然比黑管和冷镀锌管价格贵一些,但是防锈和使用寿命要长得多,一旦管内生锈,打开喷头后先流出许多锈水,对水的浪费很严重,所以管件也要热镀锌的。
淋浴器实际上就是淋浴开关,现在常用的有普通球阀、陶瓷片淋浴开关、脚踏淋浴器、红外线淋浴器、IC卡淋浴器等,这些淋浴器如果能做到“人离水停”就能起到节约水和热能的目的,后三种有这种功能,其中以脚踏淋浴器价格最便宜,但是市场上脚踏淋浴器伪劣产品很多,注意不要上当。如果为了降低成本使用普通阀门,千万不能使用铜球阀,他的寿命非常低,禁不住在热水反复开关,平均寿命只有2-3个星期,建议使用陶瓷片淋浴开关,寿命要长得多。
有一种双调节淋浴器,他是一种老传统产品,现在正逐步被淘汰,因为水温
调整不稳定,不能做到“人离水停”水浪费比较严重。

供水的方法
以前使用双调节淋浴器要用两条管路供水,一路热水,一路冷水,通过调节淋浴器上的两个手柄,分别调整冷水和热水的流量达到合适的温度。这种供水方法称为“双管供水淋浴系统”。
为了节约水源和热能,现在提倡“单管淋浴系统”,就是先把冷水和热水进行混合,达到洗浴温度后送达淋浴喷头。单管淋浴系统与双管淋浴系统比较至少节约用水20%,这些都是经过实验的。双管淋浴水的浪费主要在调节水温的时候和不能做到人离水停。
单管淋浴系统需要把冷水和热水混合的非常均匀,而且恒温度要求比较高,一般来说温度误差控制在±2℃以内才能使洗浴者感觉舒适,这就需要一种混水装置达到这个要求。
排水
浴室内的排水管要求比其他建筑内的排水管要粗很多,根据经验,每个地漏的直径不应该小于4-6吋,总汇管不小于8-10吋,因为在浴室内,有很多东西都会顺下水道溜走,像毛巾、袜子、浴液瓶等,造成下水管堵塞,如果管道过细不利于疏通。
水循环
如果浴室距离锅炉房比较远,每日刚开始淋浴时,热水管路里的水经过一夜已经变凉,使用的时候要放掉许多凉水直到水温变热为止,这样,浪费了许多水,建议热水作一条回水管路引入热水箱。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教北京地区自动喷淋系统

北京地区项目,地下车库,无采暖;但是地上是大型超市,有采暖!请问采用湿式喷淋系统是否可行?谢谢

回帖成功

经验值 +10