土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器低压侧单相接地保护问题

请教变压器低压侧单相接地保护问题

发布于:2012-06-19 12:37:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在变压器整定计算时,低压单相接地保护计算中,有个最小运行方式下变压器低压侧单相接地稳态短路电流I22K1min,用来校验低压侧单相接地保护的灵敏度用的,请问,这个电流如何计算?如何查找?查什么手册?我看到有人在计算书上的数据旁表示“查表“。请高手帮忙,我现在在整定这个值,继续帮助!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sydl18
    sydl18 沙发
    看的一头雾水
    2012-06-20 16:37:20

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    工业与民用配电设计手册P163

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-20 08:40 编辑 ]
    2012-06-20 08:38:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教变压器整定问题

在变压器整定计算时,低压单相接地保护计算中,有个最小运行方式下变压器低压侧单相接地稳态短路电流,请问,这个电流如何计算?如何查找?查什么手册?我看到有人在计算书上的数据旁标准时“查表“。请高手帮忙

回帖成功

经验值 +10