(1) 应填写好检验工作票、倒闸操纵票;
(2) 将变压器负荷侧全部停电,只答应检查500KV及以下空载变压器,严禁带负荷操纵;
(3) 执行监护轨制,由两个人操纵,一人监护,一人操纵;
(4) 当真检查并使用基本安全器具和辅助安全器具,戴好绝缘手套,穿上绝缘靴,使用合格的绝缘工具,操纵时应戴上防护色镜,以免带故障拉、合时发生弧光灼伤眼睛,站在绝缘台、垫长进行操纵;
(5) 站好操纵位置;操纵间隔不小于2.5米,不可站在熔断器的下方,应有约60的角度;
(6) 停电操纵:拉开时,应先拉中相,后拉两边相,操纵时坚决迅速,用力适度,防止冲击力损伤瓷体。
A、操纵顺序:先拉中相,后拉边相;(主要是由于考虑到操纵第二个跌开式[URL=http://www.ltct.cc]熔断器[/URL]时电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌开式熔断器间隔较远,可防止电弧拉长造成相间弧光短路。)拉第一相的时候,产生的电弧较小,拉第二相的时候,产生的电弧较大。
B、有风时,先拉下风侧边相,后拉优势侧边相,防止弧光短路;
(7) 送电操纵:合时,应先合两侧(即边相),后合中相,操纵时坚决迅速,用力适度,防止冲击力损伤瓷体。
A、操纵顺序:先合边相,后合中相;
B、合上后,应经检测操纵结果正常,并查无缺相;
C、送电后应监督检查运行正常。
(8)雨天操纵,不仅要带绝缘手套,穿绝缘靴,所使用的绝缘拉杆还应有防雨罩,雷雨时,禁止室外操纵。
来源:
www.ltct.cc 乐清市灵通电气成套设备有限公司
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳