土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论:要不要加防火阀

讨论:要不要加防火阀

发布于:2006-12-15 17:26:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
讨论:在06版建筑防火规范中,规定穿越变形缝出要加防火阀,但是在穿越没有隔墙的变形缝出,是否还要加防火阀呢?
规定条文如图

1166174761308.jpg

全部回复(61 )

只看楼主 我来说两句
  • lbyxiaoyang
    lbyxiaoyang 沙发
    我遇到过一个工程,我在防火墙前已经设了一个防火阀,但消防局验收那里居然说在防火墙前、后都分别装个防火阀,而且不是变形缝处,只是两个防火分区。
    2007-07-21 14:37:21

    回复 举报
    赞同0
  • fyman69
    fyman69 板凳
    我认为9楼的说法值得商榷。
    如果说变形缝处安装防火阀是为了防止火从变形缝处烧上来。那么变形缝两边的防火阀的安装方向不是要相向安装了。(防止火向两边去)。标准图上两只防火阀的安装方向是相同安装(按气流方向),不仅能防止火从着火的防火分区到变形缝处,还能防止从变形缝处到其他防火分区。
    2007-07-10 14:24:10

    回复 举报
    赞同0