土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ·泵启动正常但不上水

·泵启动正常但不上水

发布于:2006-12-15 16:18:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有一个三项供水泵,我的控制是这样的:·泵抽楼下水池的水往楼上打水,楼上两个浮球高停低起,当水箱里有点水的情况下,到低水位时,泵启动并能往上打水。当水箱里没睡水的情况下,到低水位时,泵也能启动就是不能往上打水,带水箱里注入一些水后,泵便能往上打水。请问各位高手 大虾是什么原因呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ncly_413
    ncly_413 沙发
    我的理解是这样的:
    1.水泵既然不是自吸泵,理论上运行前需要先向水泵出口管灌水,同时进口管增加底阀。
    2,水泵底阀关不严,在停泵的时候,水泵管道内水全部流入池内。
    2009-09-10 21:02:10

    回复 举报
    赞同0
  • tiefeng12
    tiefeng12 板凳
    不是自吸泵
    2006-12-25 14:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多