土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调新风管施工中遇到的问题

空调新风管施工中遇到的问题

发布于:2006-12-15 16:00:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在空调新风管施工中有一段风管被另一管道挡住过不来,必须把新风管变窄才能通过,原设计尺寸为1600*800需变为3200*400有长约2.5米,然后在按原尺寸施工.请问这种方法(截面积不变)对新风系统有什么影响?
  • jian2194
    jian2194 沙发
    可以说基本没有 影响。 工程上很多这样做。 避 施工打架!
    2006-12-15 17:16:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

百级车间

请问百级车间设计要注意那些问题.我是新手没有做过百级的.急询!谢谢

回帖成功

经验值 +10